Technológia

Vastag polisztirol hőszigetelést tartalmazó homlokzati falak tűzterjedése

1/4

A vizsgálat végén a mintafal sérülés alakváltozás nélkül elviselte az 1 órán át tartó tűzhatást

A vizsgálat kezdete, már túl az ablaknyitáson

A vizsgálat végső fázisa, már túl a 45 perces időhatáron

Még a vizsgálat befejezését követően (1 órás égés után) is jól látható a tűz ereje

?>
A vizsgálat végén a mintafal sérülés alakváltozás nélkül elviselte az 1 órán át tartó tűzhatást
?>
A vizsgálat kezdete, már túl az ablaknyitáson
?>
A vizsgálat végső fázisa, már túl a 45 perces időhatáron
?>
Még a vizsgálat befejezését követően (1 órás égés után) is jól látható a tűz ereje
1/4

A vizsgálat végén a mintafal sérülés alakváltozás nélkül elviselte az 1 órán át tartó tűzhatást

A vizsgálat kezdete, már túl az ablaknyitáson

A vizsgálat végső fázisa, már túl a 45 perces időhatáron

Még a vizsgálat befejezését követően (1 órás égés után) is jól látható a tűz ereje

Vastag polisztirol hőszigetelést tartalmazó homlokzati falak tűzterjedése
Technológia

Vastag polisztirol hőszigetelést tartalmazó homlokzati falak tűzterjedése

2015.03.26. 08:05

Cikkinfó

Cég, szervezet:
Bachl

A hőtechnikai követelmények szigorodását követve egyre vastagabb hőszigetelő maggal ellátott külső vakolatos rendszerek kerülnek beépítésre. Felmerül a kérdés, vajon hogyan viselkedik egy ilyen rendszer tűz esetén?

A homlokzati tűz terjedésének vizsgálata régóta zajlik Magyarországon, és a környező országokban egyaránt. Az ÉMI tűzvédelmi osztályának vizsgáló fala 1974 óta áll, ahol az elmúlt négy évtizedben számos vizsgálatot hajtottak végre különböző kialakítások mellett. 650 kg fából készül a máglya, 10 liter gázolaj segíti a begyújtást. Az így kialakuló tűzterhelés közel másfélszer akkora, mint ami egy átlagos lakószoba tűz esetén várható.

Még a vizsgálat befejezését követően (1 órás égés után) is jól látható a tűz ereje
4/4
Még a vizsgálat befejezését követően (1 órás égés után) is jól látható a tűz ereje



A vizsgálat menetrendje szerint 5 perccel a tűzgyújtás után a földszinti helyiség ablakát kinyitják és az ablakon kicsapó lángok hatását vizsgálják: okoz-e károsodást a homlokzaton, illetve, hogy a fölötte lévő helyiségben az ablakot helyettesítő nyílás mögött a hőmérséklet megemelkedik-e oly mértékben, hogy az veszélyes legyen. A rendszer kialakításánál a mai tűzvédelmi szabályok lettek figyelembe véve: az alsó ablak feletti tűzgátak nem éghető anyagból kerültek kialakításra az előírások szerint.

A vizsgálat kezdete, már túl az ablaknyitáson
2/4
A vizsgálat kezdete, már túl az ablaknyitáson



Mivel kültéri vizsgálatról van szó, ezért az időjárás befolyásolhatja az eredményeket. Már egy közepes szél is megváltoztathatja az eredményeket, mivel a földszinti helyiség ablakán kicsapó láng el fog mozdulni. Nem értékelhető az esőben végzett vizsgálat eredménye sem, mivel az eső lehűtheti a kritikus pontokat. Az időjárás a vizsgálat során is változhat, ami az eredmények hitelességét is megkérdőjelezheti. Esetünkben szerencsés helyzet állt fent: a délelőtti szemerkélő eső délutánra elállt, és így a mérésnek nem volt akadálya.

A vizsgálat végső fázisa, már túl a 45 perces időhatáron
3/4
A vizsgálat végső fázisa, már túl a 45 perces időhatáron



Az egy óra hosszat tartó vizsgálat során a polisztirol rendszer nagyon jó eredményt ért el, gyakorlatilag szemmel látható sérülés nélkül úszta meg a tüzet, a vakolat a vizsgálat végén is masszív, és ép volt. A bontás során megállapításra került, hogy a tűzterhelésnek leginkább kitett helyeken, ahol a hőmérséklet meghaladta a 250 °C-t, ahogy előre tudható volt, a hőre lágyuló polisztirol elolvadt. De mindenütt másutt a polisztirol ép és egészséges volt. Ez a vizsgálat tehát jól demonstrálja, hogy a polisztirol hőszigetelő rendszerek a jelenlegi tűzvédelmi előírásoknak megfelelnek, biztonságosan alkalmazhatók és a hőszigetelés vastagsága nem befolyásolta kedvezőtlenül a falszakasz tűzzel szembeni viselkedését. A Magyarországi EPS Hőszigetelőanyag-gyártók Egyesületének vizsgálata során készített fényképek, felvételek és film pedig mindenki számára elérhető a szervezet weboldalán (www.meps.hu). Látható tehát, hogy mekkora tűz terhelésnek kell megfelelnie egy homlokzati hőszigetelésnek, és ezt a polisztirol ki is bírja.

A vizsgálat végén a mintafal sérülés alakváltozás nélkül elviselte az 1 órán át tartó tűzhatást
1/4
A vizsgálat végén a mintafal sérülés alakváltozás nélkül elviselte az 1 órán át tartó tűzhatást

Forrás: Bachl

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Varjúvár // Egy Hely + Egy hely

2024.12.18. 10:45
9:12

Grafikus, író, könyvkiadó, könyvtervező, politikus: Kós Károly igazi polihisztor volt, a 20. század egyik legfontosabb modern és hagyományőrző magyar építésze. Az Egy hely Sztánába látogatott, hogy bemutassa Kós Károly művésznyaralójának épült, majd később családjának otthonává vált lakóházát.

Grafikus, író, könyvkiadó, könyvtervező, politikus: Kós Károly igazi polihisztor volt, a 20. század egyik legfontosabb modern és hagyományőrző magyar építésze. Az Egy hely Sztánába látogatott, hogy bemutassa Kós Károly művésznyaralójának épült, majd később családjának otthonává vált lakóházát.

Nézőpontok/Történet

A magyargyerőmonostori református templom // Egy Hely + Építészfórum

2024.12.18. 10:43
10:12

1908 őszén Kós Károly és Zrumeczky Dezső kalotaszegi körútra indultak, ahonnan feljegyzésekkel és rajzokkal tértek haza – ezek szolgáltak inspirációul a Fővárosi Állat- és Növénykert pavilonépületeinek tervezéséhez. Az Egy hely új részében a vélhetően legrégebbi kalotaszegi templomot mutatja be.

1908 őszén Kós Károly és Zrumeczky Dezső kalotaszegi körútra indultak, ahonnan feljegyzésekkel és rajzokkal tértek haza – ezek szolgáltak inspirációul a Fővárosi Állat- és Növénykert pavilonépületeinek tervezéséhez. Az Egy hely új részében a vélhetően legrégebbi kalotaszegi templomot mutatja be.