Egyedülálló újdonság a szálcement burkolatok tűzterjedési vizsgálata során
Új építésű épületeknél, illetve meglévő épületek felújítása során sok szó esik a tűzvédelmi szempontokról is. Tűz esetén a homlokzatburkolati rendszerek máshogy viselkedhetnek, mint a rendszert alkotó alapanyagok önmagukban, az Equitone szálcement lapok vizsgálatát most röbb rögzítési rendszerrel is végezték.
Önmagában nem elég azt állítanunk, hogy a rendszer egyes elemei, így az Equitone szálcement lapok éghetőségi kategóriája „A- nem éghető" osztályba tartoznak. A vizsgálat során kiderül az is, hogy a rendszer hogyan viselkedik tartós tűz és igen magas hőmérséklet (cca 900 °C) hatására.
A jelenleg érvényben lévő 54/2014. (XII.5.) BM rendelet - az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról – rendelkezései 26. § (3) bekezdés a,b,c pontja foglalkozik az egyes homlokzati térelhatároló falainak tűzterjedési határértékei és az épület maximális szintszáma közti összefüggésről. Ennek megfelelően már 4 szintes (vagy magasabb) épület esetén is csak azok a minősített légréses homlokzatburkolati rendszerek alkalmazhatóak a homlokzaton melyek az MSZ 14800-6:2009 szabvány szerinti homlokzati tűzterjedési határérték vizsgálat során Th> 45 perces minősítést kaptak. Ezen vizsgálatok egyben minősítik a burkolati anyagot, az alszerkezetet, a hőszigetelést és végül, de nem utolsó sorban a burkolati anyagok rögzítését.
A lapokat így a rendszert is egy korábbi vizsgálat során már minősíttettük látszó mechanikai, pontosabban rendszerszegecses rögzítéssel. Tervezők részéről egyre gyakrabban találkoztunk az igénnyel, hogy a lapokat nem látszó rögzítéssel szerették volna a homlokzaton elhelyezni. Erre az Equitone lapok két lehetséges megoldást nyújtanak: ragasztott rögzítés borda vázon, illetve rejtett mechanikai, hátfuratos un. Tergo rögzítési rendszert.
Korábban már kommunikált újdonság volt, hogy Tectiva és Linea lapjaink már 8 mm-es vastagságban is alkalmasak a Fischer AG.-vel közösen minősített rendszerekkel, hátfuratos mechanikai rögzítésre. Párhuzamosan az egyik legismertebb építéskémiai céggel, a svájci székhelyű Sika AG. -val szintén közösen minősítettük a Sika TackPanel 50-es szilikonbázisú ragasztórendszert Equitone lapjainkkal.
A mechanikai és tartóssági vizsgálatok mellett természetesen nem maradhatott el a hazai homlokzati MSZ 14800-6:2009 szabvány szerinti tűzterjedési vizsgálat sem az ÉMI szentendrei központjában.
Ennek eredményeképpen örömmel jelenthetjük be, hogy Equitone® szálcement homlokzatburkolati lapjainkat - a korábbi szegecses látszó rögzítéseink mellett - az MSZ 14800-6:2009 szabvány szerint Tergo Plus® (Fischer®) rejtett mechanikai rögzítéssel, illetve Sika® TackPanel 50 ragasztással is bevizsgáltattuk alumínium alszerkezeten, és mind a lapok mind a kiegészítő rögzítő elemek kiválóan vizsgáztak!
Az Equitone® homlokzatburkolati lapjainkkal készült homlokzatburkolati rendszerek, szálcement burkolatok körében egyedülálló módon az összes lehetséges rögzítési móddal megkapta a Th> 45 perces minősítést, ezzel szélesre tárva az építészek lehetőségeit a homlokzati megjelenés tervezése során.
- EQUITONE® szálcement lapok + UNI-Rivet® rendszerszegecs | Th> 45perc (0,75 h)
- EQUITONE® szálcement lapok + Tergo Plus® (FISCHER®) | Th> 45perc (0,75 h)
- EQUITONE® szálcement lapok + SIKA® ragasztás | Th> 45perc (0,75 h)
Anyagminta rendelés, illetve további műszaki információ: www.equitone.hu
forrás: Equitone